안전밸브 분출용량 계산
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 19,291회 작성일 06-02-14 11:09본문
안전밸브 분출용량 계산
[분출계수를 이용한 증기용스프링 안전밸브 분출용량]
o 시트가 45°(원뿔시트)의 경우
W = 0.5145·πDL(1.03P + 1)·0.0707·sin 45°·k·0.9
o 시트가 90。(평면시트)의 경우
W = 0.5145·πDL(1.03P + 1)·k·0.9
여기에서 D : 시트구멍의 지름(㎜)
L : 밸브의 lift(㎜)
W : 공칭분출용량(㎏/hr)
A : 목부의 면적(㎟)
P : 분출압력(게이지) (kgf/㎠)
K : 평균분출계수
o 평균분출계수 k는 개개시험에 의한 분출계수 kd로 구하고, 그 평균치로 한다.
개개의 분출계수 kd는 k에 대해 상하 10% 이내이어야 한다.
실제의 분출용량(㎏/hr)
Kd = ────────────
이론상의 분출용량(㎏/hr)
[면적을 이용한 분출용량 계산]
o 보일러 안전밸브 분출용량
- 저양정식(lift가 시트구멍 안전밸브 지름의 1/40∼1/15인 것)
(1.03P + 1)
W = ───────S
22
- 고양정식(lift가 시트구멍 지름의 1/15∼1/7인 것)
(1.03P + 1)
W = ───────S
10
- 전량식(시트구멍지름이 복부지름의 1.15배 이상인 것)
(1.03P + 1)
W = ───────So
2.5
여기에서 S : 시트구멍의 단면적(㎟)
So : 최소증기통로면적(㎟)
P : 분출압력(kgf/㎠)
o 압력용기 안전밸브 분출용량
┌──
│ M
W = 230A(P+1) │──
│ T
여기에서, A : 안전밸브 유효면적(㎠)
저양정식 A = 2.22DL
고양정식 A = 0.785 D²
M : 분출하는 기체의 분자량
T : 분출하는 기체의 절대온도
D : 안전밸브의 지름(㎝)
저양정식 D : 시트입구의 지름
고양정식 D : 복부의 직경
o 시트가 45°(원뿔시트)의 경우
W = 0.5145·πDL(1.03P + 1)·0.0707·sin 45°·k·0.9
o 시트가 90。(평면시트)의 경우
W = 0.5145·πDL(1.03P + 1)·k·0.9
여기에서 D : 시트구멍의 지름(㎜)
L : 밸브의 lift(㎜)
W : 공칭분출용량(㎏/hr)
A : 목부의 면적(㎟)
P : 분출압력(게이지) (kgf/㎠)
K : 평균분출계수
o 평균분출계수 k는 개개시험에 의한 분출계수 kd로 구하고, 그 평균치로 한다.
개개의 분출계수 kd는 k에 대해 상하 10% 이내이어야 한다.
실제의 분출용량(㎏/hr)
Kd = ────────────
이론상의 분출용량(㎏/hr)
[면적을 이용한 분출용량 계산]
o 보일러 안전밸브 분출용량
- 저양정식(lift가 시트구멍 안전밸브 지름의 1/40∼1/15인 것)
(1.03P + 1)
W = ───────S
22
- 고양정식(lift가 시트구멍 지름의 1/15∼1/7인 것)
(1.03P + 1)
W = ───────S
10
- 전량식(시트구멍지름이 복부지름의 1.15배 이상인 것)
(1.03P + 1)
W = ───────So
2.5
여기에서 S : 시트구멍의 단면적(㎟)
So : 최소증기통로면적(㎟)
P : 분출압력(kgf/㎠)
o 압력용기 안전밸브 분출용량
┌──
│ M
W = 230A(P+1) │──
│ T
여기에서, A : 안전밸브 유효면적(㎠)
저양정식 A = 2.22DL
고양정식 A = 0.785 D²
M : 분출하는 기체의 분자량
T : 분출하는 기체의 절대온도
D : 안전밸브의 지름(㎝)
저양정식 D : 시트입구의 지름
고양정식 D : 복부의 직경
댓글목록