안전밸브 분출용량 계산 > 일반자료실

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

일반자료실 HOME

안전밸브 분출용량 계산

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 19,291회 작성일 06-02-14 11:09

본문

안전밸브 분출용량 계산
 
[분출계수를 이용한 증기용스프링 안전밸브 분출용량]
   o 시트가 45°(원뿔시트)의 경우
      W = 0.5145·πDL(1.03P + 1)·0.0707·sin 45°·k·0.9
   o 시트가 90。(평면시트)의 경우
      W = 0.5145·πDL(1.03P + 1)·k·0.9
      여기에서  D : 시트구멍의 지름(㎜)
                L : 밸브의 lift(㎜)
                W : 공칭분출용량(㎏/hr)
                A : 목부의 면적(㎟)
                P : 분출압력(게이지) (kgf/㎠)
                K : 평균분출계수
   o 평균분출계수 k는 개개시험에 의한 분출계수 kd로 구하고, 그 평균치로 한다.
     개개의 분출계수 kd는 k에 대해 상하 10% 이내이어야 한다.
              실제의 분출용량(㎏/hr)
        Kd = ────────────
              이론상의 분출용량(㎏/hr)
  [면적을 이용한 분출용량 계산]
   o 보일러 안전밸브 분출용량
     - 저양정식(lift가 시트구멍 안전밸브 지름의 1/40∼1/15인 것)
               (1.03P + 1)
          W = ───────S
                    22
     - 고양정식(lift가 시트구멍 지름의 1/15∼1/7인 것)
               (1.03P + 1)
          W = ───────S
                    10
     - 전량식(시트구멍지름이 복부지름의 1.15배 이상인 것)
               (1.03P + 1)
          W = ───────So
                    2.5
       여기에서  S  : 시트구멍의 단면적(㎟)
                 So : 최소증기통로면적(㎟)
                 P  : 분출압력(kgf/㎠)
   o 압력용기 안전밸브 분출용량
                      ┌──
                      │ M
       W = 230A(P+1) │──
                      │ T
     여기에서,  A : 안전밸브 유효면적(㎠)
                    저양정식  A = 2.22DL
                    고양정식  A = 0.785 D²
                M : 분출하는 기체의 분자량
                T : 분출하는 기체의 절대온도
                D : 안전밸브의 지름(㎝)
                    저양정식  D : 시트입구의 지름
                    고양정식  D : 복부의 직경

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 61 / 4 page

일반자료실 목록

게시물 검색