누전차단기 설치방법 > 일반자료실

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

일반자료실 HOME

누전차단기 설치방법

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 9,572회 작성일 06-02-14 11:26

본문

[누전차단기의 사용기준]
    o 당해 부하에 적합한 정격전류를 갖출 것
    o 당해 전로에 적합한 차단용량을 갖출 것
    o 당해 전로 공칭전압의 90∼110(%) 이내의 정격 전압일 것
    o 정격감도 전류 30㎃이하, 동작시간은 0.03초 이내일 것
      다만, 정격 전부하전류가 50A이상인 전동기계·기구에 설치된 것은 누전
      차단기의 오작동 방지를 위해 정격 감도전류가 200㎃ 이하, 동작시간은
      0.1초 이내로 할 수 있다
    o 정격 부동작 전류가 정격 감도전류의 50% 이상이어야 하고 이들의 전류치가
      가능한 한 작을 것
    o 절연저항은 500V 절연저항계로 5㏁ 이상일 것
  [누전차단기의 설치방법]
    o 전동기계·기구의 금속제 외함, 금속제 외피 등 금속부분은 누전차단기를
      접속한 경우에도 가능한 한 접지할 것
    o 누전차단기는 분기회로 또는 전동기계·기구마다 설치를 원칙으로 할 것
      다만, 평상시 누설전류가 미소한 소용량 부하의 전로에는 분기회로에
      일괄하여 설치할 수 있다.
    o 누전차단기는 배전반 또는 분전반에 설치하는 것을 원칙으로 할 것
      다만, 꽂음접속기형 누전차단기는 콘센트에 연결 또는 부착하여 사용할 수
      있다.
    o 지락보호전용 누전차단기는 반드시 과전류를 차단하는 휴즈 또는 차단기
      등과 조합하여 설치할 것
    o 서로 다른 중성선이 누전차단기의 부하측에서 공유되지 않도록 할 것
    o 중성선은 누전차단기 전원측에 접지시키고, 부하측에는 접지되지 않도록 할
      것
    o 누전차단기의 부하측에는 전로의 부하측이 연결되고, 누전차단기의 전원
      측에는 전로의 전원측이 연결되도록 설치할 것
    o 설치전에는 반드시 누전차단기를 개로시키고 설치완료 후에는 누전차단기를
      폐로시킨 후 동작위치로 할 것
    o 단상용 누전차단기는 3상회로에 사용하여서는 아니됨

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 62 / 3 page

일반자료실 목록

게시물 검색